PLC是西门子1215,触摸屏KTP1200,用博图V15软件
想才触摸屏上读取定时器当前值(用的是接通延时定时器),触摸上找不到对应的DB块,应该如实使用呢?

    各位大师指点下  谢谢
cz19880305
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 205 点
下载积分: 612 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2019-05-21
最后登录: 2023-11-27
查看cz19880305的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-10 16:54
把定时器的ET引脚给个地址   读这个地址就可以了