楼主  发表于: 2020-08-06 17:00
新手学习中......
向各位前辈请教!
需求:
电机旋转一周,有几个执行机构在一定角度上动作,(如通气、上液等)也就是需要控制各个执行机构的起止角度,程序如下图:


其中:
X0:编码器A相,分辨率360p/圈;
X1:编码器Z相(用为原点);
Y5、Y6、Y11:输出到执行机构
另:D401~D407,除D403外都是触摸屏输入,范围为0~359之间。

现象:
当电机转速小于等于60rpm时,程序能正常工作;但当速度大于60rpm时,输出不正常了。
问题:
1、是否因为C0是普通计数器,速度跟不上?
2、简单程序正常工作范围的转速要比综合(大)程序的高?
3、换为C235后的高速计数器,程序需要改为DABSD,即,32位的,D400就乱了,请教一下,是否需要使用高速计数器?
请高手指教!
或者还有没有别的好办法?
谢谢!
[ 此帖被土老莫在2020-08-06 17:09重新编辑 ]
司慧聪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 329 点
下载积分: 4204 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2019-06-04
最后登录: 2024-05-03
查看司慧聪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-07 23:41
辛苦了,现在怎么样了?