土老莫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 164 点
下载积分: 562 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2020-05-13
最后登录: 2021-10-03
查看土老莫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-06 17:00
新手学习中......
向各位前辈请教!
需求:
电机旋转一周,有几个执行机构在一定角度上动作,(如通气、上液等)也就是需要控制各个执行机构的起止角度,程序如下图:


其中:
X0:编码器A相,分辨率360p/圈;
X1:编码器Z相(用为原点);
Y5、Y6、Y11:输出到执行机构
另:D401~D407,除D403外都是触摸屏输入,范围为0~359之间。

现象:
当电机转速小于等于60rpm时,程序能正常工作;但当速度大于60rpm时,输出不正常了。
问题:
1、是否因为C0是普通计数器,速度跟不上?
2、简单程序正常工作范围的转速要比综合(大)程序的高?
3、换为C235后的高速计数器,程序需要改为DABSD,即,32位的,D400就乱了,请教一下,是否需要使用高速计数器?
请高手指教!
或者还有没有别的好办法?
谢谢!
[ 此帖被土老莫在2020-08-06 17:09重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3813 个
工控威望: 7160 点
下载积分: 13154 分
在线时间: 2523(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-17
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-06 22:16
编码器都用不对(=_=),有专用的地址吧?最好用增量编码器有abz三相,然后位置也要搞对,比如从100到200和,200到100的区分,还有记得气缸是否有感应(前后限),还要增加判断位。。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3813 个
工控威望: 7160 点
下载积分: 13154 分
在线时间: 2523(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-05-17
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-07 09:02
图片:
图片:
1243
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953