土老莫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 164 点
下载积分: 562 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2020-05-13
最后登录: 2021-10-03
查看土老莫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-06 17:00
新手学习中......
向各位前辈请教!
需求:
电机旋转一周,有几个执行机构在一定角度上动作,(如通气、上液等)也就是需要控制各个执行机构的起止角度,程序如下图:


其中:
X0:编码器A相,分辨率360p/圈;
X1:编码器Z相(用为原点);
Y5、Y6、Y11:输出到执行机构
另:D401~D407,除D403外都是触摸屏输入,范围为0~359之间。

现象:
当电机转速小于等于60rpm时,程序能正常工作;但当速度大于60rpm时,输出不正常了。
问题:
1、是否因为C0是普通计数器,速度跟不上?
2、简单程序正常工作范围的转速要比综合(大)程序的高?
3、换为C235后的高速计数器,程序需要改为DABSD,即,32位的,D400就乱了,请教一下,是否需要使用高速计数器?
请高手指教!
或者还有没有别的好办法?
谢谢!
[ 此帖被土老莫在2020-08-06 17:09重新编辑 ]
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-05-02
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-24 16:50
X输入端的计算单位是秒,输出轴1 RPM => 25K/60 =>每秒约417脉波,还不到1K
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-05-02
查看leechengyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-04 09:12
FX3U 单相单计数可以到100kHz,不然就要使用FX3U-4HSX-ADP,双相双计数可以到100kHz