             我现在想用三菱FX3U+FX3U 485BD 与 松下A6伺服通讯。现在能通讯上,读不出数据。(读伺服扭矩值)帮忙看看是什么问题。附件是程序
附件: FX3U+FX3U 485BD 与松下A6伺服通讯.rar (161 K) 下载次数:162
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-18
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-06 16:04
一、RS D210 D200 D30 D201,虽然后面有赋值给D200和D201,但是M8000先通,后来才赋值
最好直接写成  [RS   D210  K8   D30   K8]

二、不知道发送的报文是否正确
可以先把校验码算出来,用串口调试助手向伺服发送。
伺服有响应后,再把发送的内容直填到D210~D217中。
反正你是固定读一个地址,直接填校验码到D中好些。

三、如果有数据返回,虽然没用,但你可以从对方设备的手册上查这个数据是什么意思,比如有可能是地址不存在,或者校验码错误。