一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 301 点
下载积分: 912 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2019-12-07
最后登录: 2024-05-13
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-03 15:56
我现在做的这个项目有60台Q03UDE,每一台都有电池,
有个别的出现BAT指示灯闪烁,提示未安装电池或电池没电等等,
但是我断电后过几分钟在开,程序中设置的锁存范围的寄存器还是能保持,
电池和PLC都是崭新的,但还是出现BAT指示灯闪烁
有2次将设备断电一整晚才出现设置的带保持的数据寄存器  被清零了,没有保持住。
请问这种情况要把电池和PLC寄回厂家维修更换吗
斗志不能低
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-06-09
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-03 16:05
CPU模块的电池的插线没插上就直接用了吧。
出厂后买回来的模块都是需要用户自己把电池线插插上的。
三菱没电池还是可以保持一定时间的,因为里面有一个容量较大的电容保持着,PLC一旦断电,在没有电池的情况下,电容存储的电荷会慢慢消耗掉,有可能估计也就几个小时,具体没实验过