a13650172982
好好学习!天天向上!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 5867 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2019-10-19
最后登录: 2024-03-30
查看a13650172982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-31 10:10
没有plc,电机是升降器,现在故障报减速过电流,想让变频器停止运行后延时2秒断刹车电源,不知道变频器怎么设置,变频器型号有要求吗?
谢谢大家!
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 2600 点
下载积分: 6408 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-04-19
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-31 10:54
如果是升降機且沒有PLC控制,那麼應該是設計成變頻器運轉時將剎車利用RUN或是FU之類的信號送電使其解除,當停止時斷電鎖住,這是在要讓升降機停止或是斷電時不會下墜。
照你所說停止運行後延遲兩秒再鎖住,那麼這兩秒馬達沒運行、剎車沒鎖住,那你升降機不就開始下墜了




照三菱變頻器異常處理來看,之前沒有這樣的問題,那應該是減速時間過短造成的,不然就是馬達有問題
[ 此帖被小侯在2020-07-31 11:11重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(a13650172982) 真诚感谢!