a13650172982
好好学习!天天向上!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 5867 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2019-10-19
最后登录: 2024-03-30
查看a13650172982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-31 10:10
没有plc,电机是升降器,现在故障报减速过电流,想让变频器停止运行后延时2秒断刹车电源,不知道变频器怎么设置,变频器型号有要求吗?
谢谢大家!
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 546 个
工控威望: 6167 点
下载积分: 14114 分
在线时间: 527(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-04-25
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-31 10:33
变频器减速过电流一般是减速时间过短,释放不了减速能量,加刹车电阻就可以解决,你的刹车是不知道是什么类型的,不一定适合用来减速刹车,可能只是电机停止时刹车,保持电机不动,如果用来减速刹车可能会影响刹车寿命