a13650172982
好好学习!天天向上!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 5867 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2019-10-19
最后登录: 2024-03-30
查看a13650172982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-31 10:10
没有plc,电机是升降器,现在故障报减速过电流,想让变频器停止运行后延时2秒断刹车电源,不知道变频器怎么设置,变频器型号有要求吗?
谢谢大家!
alun11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6558 分
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2012-02-23
最后登录: 2024-04-06
查看alun11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-02 10:55
三菱变频器,我们用得多,控制升降机,你应该是要提前刹车,用变频器的RUN端加接触器来控制刹车电源。再设置合适的启动频率。