启动用外部端子启停,频率设定用485通信,这种方式三菱变频器可以实现不,如果能实现参数怎么设置呢 谢谢
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 934 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-05-05
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-23 13:14
可以的,我們在做的設備就是這樣的,P79=6   P340=1還有其他一些參數
楼主留言:
谢谢 大侠
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 1767 点
下载积分: 934 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-05-05
查看peilei1031的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-23 18:09
pr CL  參數清除  選擇ALL   全部清除