juz1005
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-04-14
查看juz1005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-16 13:03
12工位凸轮分割器,每5秒转一工位
1 . 用接触器控制分割器电机,这种频繁吸合的情况用接触器合适吗
2. 用变频器控制分割器电机,这种方式电机不带刹车可以吗
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 830 点
下载积分: 5753 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-04
查看guangyu85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-16 16:57
引用
引用第1楼nightblueblu于2020-07-16 13:09发表的  :
选固态继电器吧,接触器不适合这种频繁通断
分割器最好是带刹车,一般买成套的分割器电机都是带刹车的



果然是高手在民间啊
固态继电器还可以这么用
楼主留言:
你们是咋用的
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 830 点
下载积分: 5753 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-04
查看guangyu85的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-16 16:59
引用
引用第2楼东方花猪于2020-07-16 13:59发表的  :
我单位都是接触器+变频器。附个图你看下。 [attachment=245486]


你们单位还停留在十年前的设计理念,接触器放在前后有什么用,人家现在直接切断直流母线来制动,是安全等级最高的控制方法
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 830 点
下载积分: 5753 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-04
查看guangyu85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-16 17:00
引用
引用第3楼385385于2020-07-16 14:24发表的  :
上伺服


那还要凸轮封隔器干啥???
guangyu85
工程师
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 515 个
工控威望: 830 点
下载积分: 5753 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-04
查看guangyu85的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-16 17:01
引用
引用楼主juz1005于2020-07-16 13:03发表的 凸轮分割器的控制 :
12工位凸轮分割器,每5秒转一工位
1 . 用接触器控制分割器电机,这种频繁吸合的情况用接触器合适吗
2. 用变频器控制分割器电机,这种方式电机不带刹车可以吗



1.不合适,常规的控制方法是变频器驱动;
2. 周期比价短,电机必须带刹车,要不然你的转子经受不了长时间的冲击
楼主留言:
多谢!