FX3U驱动信捷私服电机,现在想要在位置1到位置2的过程中不停顿,可以实时的改变私服的速度,应该怎么编程?用PLSV,定位用脉冲数比较是不是定位不准确啊,有没有做过的?
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19337 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-03-29
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-29 16:58
可变速脉冲指令plsv,或者程序做成分段运行的状态都可以做,前提是不需要中断,如果需要中断,就要用到中断指令了。。。