今天用了款FX3SA系列的PLC,试了下M断电保持只有M500-M511,这完全不够用啊!以前一般用FX3U的没有遇到这种问题,在不换PLC的情况下不知道有没有什么好解决的办法,谢谢!
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 616 个
工控威望: 811 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1529(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-05-02
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-09 17:45
M384~M511   128点

不看手册