楼主  发表于: 2020-07-07 21:41
如题中所示,向前辈们请教下,伺服系统的急停如何实现?
我们公司有一套伺服系统,它的急停控制是将急停按钮接入系统上电启动钥匙开关中,按下急停按钮,系统断电,旋出急停按钮系统上电。然后每次按下急停进行一次原点回归。
还有的伺服系统,急停按钮的信号给到PLC,按下急停,电机立即停止,旋出急停按钮,按下复位按钮再进行原点回归。
我现在设计简单伺服系统时,我想把急停信号给到PLC,由急停信号控制PLC禁止脉冲输出,同时PLC输出一个开关量信号给伺服驱动器的脉冲禁止端子,这样子可以吗?伺服驱动器的脉冲禁止端子可以用来做急停吗?求前辈们指导下,谢谢了!
另外,在系统上电之后什么时候给驱动器使能信号,急停情况下需要断开使能吗?再次感谢!
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2168 个
工控威望: 2398 点
下载积分: 11514 分
在线时间: 909(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-05-14
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-08 08:47
个人认为你首先要明白你设定急停开关的意义,在次前提下去实现你急停的功能,来达到你的要求。至于需要如何实现我认为方式很多。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(飘落的风) 真诚感谢!