飘落的风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 947 点
下载积分: 991 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2020-03-17
最后登录: 2021-08-30
查看飘落的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-07 21:41
如题中所示,向前辈们请教下,伺服系统的急停如何实现?
我们公司有一套伺服系统,它的急停控制是将急停按钮接入系统上电启动钥匙开关中,按下急停按钮,系统断电,旋出急停按钮系统上电。然后每次按下急停进行一次原点回归。
还有的伺服系统,急停按钮的信号给到PLC,按下急停,电机立即停止,旋出急停按钮,按下复位按钮再进行原点回归。
我现在设计简单伺服系统时,我想把急停信号给到PLC,由急停信号控制PLC禁止脉冲输出,同时PLC输出一个开关量信号给伺服驱动器的脉冲禁止端子,这样子可以吗?伺服驱动器的脉冲禁止端子可以用来做急停吗?求前辈们指导下,谢谢了!
另外,在系统上电之后什么时候给驱动器使能信号,急停情况下需要断开使能吗?再次感谢!
张坤涛
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 140 点
下载积分: 488 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-11-30
最后登录: 2024-04-23
查看张坤涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-10 10:22
我曾经有用过一次脉冲禁止功能,我们有四条输送带上用的是汇川的伺服,输送带需跟一台数控切割机的输送带做同步,第一台接数控的脉冲口,其它三台伺服分别接上一台伺服的脉冲输出,在第一台的的伺服上做个选择开关,和两个正转和反转的按钮,当需要输送带单独手动运行时就接通脉冲禁止,因为数控还在正常使用所以脉冲一直是在接收状态的,手动时就需要禁止接收脉冲了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(飘落的风) 热心助人!