飘落的风
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 947 点
下载积分: 991 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2020-03-17
最后登录: 2021-08-30
查看飘落的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-07 21:41
如题中所示,向前辈们请教下,伺服系统的急停如何实现?
我们公司有一套伺服系统,它的急停控制是将急停按钮接入系统上电启动钥匙开关中,按下急停按钮,系统断电,旋出急停按钮系统上电。然后每次按下急停进行一次原点回归。
还有的伺服系统,急停按钮的信号给到PLC,按下急停,电机立即停止,旋出急停按钮,按下复位按钮再进行原点回归。
我现在设计简单伺服系统时,我想把急停信号给到PLC,由急停信号控制PLC禁止脉冲输出,同时PLC输出一个开关量信号给伺服驱动器的脉冲禁止端子,这样子可以吗?伺服驱动器的脉冲禁止端子可以用来做急停吗?求前辈们指导下,谢谢了!
另外,在系统上电之后什么时候给驱动器使能信号,急停情况下需要断开使能吗?再次感谢!
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3668 点
下载积分: 29979 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-05-08
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-08 08:14
能达到你想停止的目的就行了。有些伺服内部有紧急停止信号输入点,看看说明书。使能是否要断开这个根据情况要定,如果惯性不大可以断开。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(酴醾落尽)
  • 下载积分:+5(飘落的风) 热心助人!