信捷XCPLC数据块传送支不支持无符号16进制,为什么最大只能输入32767,如何能够输入65535
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 551 个
工控威望: 6172 点
下载积分: 14364 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-07
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-08 17:01
图片:
操作显示点了切换成无符号 就可以,范围变成0-65535,
但感觉这个不是你想要的,不一定能解决你的问题
这个只是数据显示格式,按图片上,16位数据 有符号显示-1,无符号显示65535,16进制显示FFFF,数据内容是一样的
要是上限不够建议改为32位数使用