青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 9492 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2019-06-08
最后登录: 2023-02-16
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-13 15:25
图片:
请问各位大神,我用DRVI   定位指令,发出去的脉冲没走完就停止了,Y0,Y1,Y2对应的剩余脉冲数怎么清零


还有就是如图所示,应用程序中这么用DRVI指令,会误操作吗

有时程序会报错,定位指令重复在一个脉冲输出上



然后这个程序,3U+2N-1PG,4轴,用了1pg之后,发现尽管是多轴运动,定位指令的脉冲和速度向一条指令中赋值比较不会出错,这个程序还没优化,定位指令用的挺多的,请各位给个建议,怎么优化比较好

还想问一下各位大神,用了ZRN指令后,因为ZRN不带方向,然后同一个轴用DRVI指令之后,输入负值脉冲不改变方向,有什么办法解决
[ 此帖被青年加油在2020-06-13 19:07重新编辑 ]
q854299
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 171 点
下载积分: 722 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-06-11
最后登录: 2021-06-18
查看q854299的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-04 16:22
为什么回零还要加个方向输出,默认是往脉冲减少的方向走的,你是要往脉冲增加的地方回零?,改伺服的参数方向参数不就行了吗?