ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1705 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 111439 分
在线时间: 1809(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-06-14
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-11 10:57
现在用的是2.2KW三菱E700变频器拖动链条,机构经常卡住,变频器劲头很足,也不报警保护。请教师傅这样会烧毁电机么?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3685 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-11 11:58
你把变频器的9号参数,设置成电机的额定电流。

这样如果电机超载的时候,就会超过电流,到达一定程度和一定时间就会报警(通常是150%三秒,200%1秒)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步