13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-09 09:18
现在有PLC控制柜和机器人两个系统,输入输出都是NPN,分别使用了独立的24V电源,现在需要两方信号做交互,我把0V线并联了,然后一方输入接到另一方的输出。使用了大半年了,工作频率也很高,未出现过问题,但是昨天偶然间咨询了一下官方,官方客服说这样接线是有问题的,最好用一个总的24V,否则可能会烧。但是个人认为原理类似与不同的系统共地原理。并不存在问题,而且,如果有几十台设备都是这样的状况,如果需要联机的话难道都用同一个开关电源吗,感觉有点不合理。请大家多多指教。

现在主要纠结会不会烧的问题,断线速度干扰啥的其实都不怕。
[ 此帖被13771165220在2020-06-09 11:24重新编辑 ]
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-09 11:18
引用
引用第3楼lin10663于2020-06-09 10:39发表的  :
可用輕小型隔離光偶
部要求速度可用輕小型繼電器
你用無電壓共地也可~~怕被干擾而已
    

烧的可能性应该没有吧,个人感觉就是0V在交互,24V还是互相不冲突的,不知道我的理解存不存在漏洞。
13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 548 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-03-21
查看13771165220的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-09 11:19
引用
引用第2楼030403118于2020-06-09 10:27发表的  :
要求速度快 光耦隔离板就好了
我这里有的
不快的话的就用中间继电器隔离

嗯,但是如果量大的话转一下也是很费事的。