排线系统,由电机带着滑块做直线运动,在机械装置的配合下,实现了来回运动,线盘一直旋转,设置了起始点和终点,两边有位置限位接近开关,电机尾部带一编码器,由此可以均匀的把线分布在线盘上。现在出现了一个问题,报警信息是驱动侧超过极限。但看到的是,在距离起始点几个厘米的地方,线堆积起来了,堆积宽度有5厘米,问下各位大侠,此故障是由编码器造成的还是机械部分有问题造成,还是其它的电气有问题?
还要向各位请教的是:正常运行情况,如果突然没了反馈,电机是马上停止吗?
分享
魅伤忆
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
573 点
下载积分:
18674 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2018-02-28
最后登录:
2025-05-07
查看魅伤忆的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-06-09 09:16
全看
|
小
中
大
1、报警信息是驱动侧超过极限:一般是接线的问题,查一下线路。(查看是否设置了软限位)
2、如果突然没了反馈,电机是马上停止吗:
一:如果是伺服或者带编码器的步进,没有反馈电机会停止的
二:如果是自己写的编码器是反馈到程序里面的,那就要看你程序里面有没有停止动作了。