电机由变频器控制,频率40以上快速运转就计数不准了
要求:电机转一圈触发传感器一次,用高速计数器HSC0信捷plc
快速电机1秒可能转10圈。程序:sm0     CNT  HSC0 K1
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 487(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2025-06-18
查看ren1823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-02 16:04
如果你的传感器响应频率不够,计数也会不准确的