hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 437 点
下载积分: 16885 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-04-16
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-24 09:48
有台MP2300控制器坏了,版本VER.A0102.81    ERR指示灯,ALM指示灯常亮。无法连接电脑。
需要更换一个新的,程序从相同的机器上移植。
MP2300装载一个218IF-01,两块AO-01,一个IO模块,M-II连接6台SGDV伺服同步控制。
以前没接触过安川,软件已下载好。
如果购买二手CPU需要注意哪些?版本有要求没?
移植过程有哪些注意的地方?
谢谢了~~~
小洋专用
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1711 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-11-03
最后登录: 2024-01-21
查看小洋专用的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-24 11:03
之前的程序有没有备份呢?如果有的话可以直接更换新的主机上去执行自动识别分配即可,另外最好把伺服的参数读取另外保存以防更换新的主机后伺服参数丢失不用再重新调整增益方面的,可以先打安川技术支持了解一下,版本只要不比原来的低就可以了,还有就是虽然主机能自动识别模块但是比如一个IO模块的起始使用地址并不一定就是默认的,比如有些人会设置从00010开始或者00100开始的IO地址,我也不太懂多少知道一点,出于海信说错了还请见谅