hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 437 点
下载积分: 16885 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-04-16
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-24 09:48
有台MP2300控制器坏了,版本VER.A0102.81    ERR指示灯,ALM指示灯常亮。无法连接电脑。
需要更换一个新的,程序从相同的机器上移植。
MP2300装载一个218IF-01,两块AO-01,一个IO模块,M-II连接6台SGDV伺服同步控制。
以前没接触过安川,软件已下载好。
如果购买二手CPU需要注意哪些?版本有要求没?
移植过程有哪些注意的地方?
谢谢了~~~
liuliu100
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 454 个
工控威望: 598 点
下载积分: 14012 分
在线时间: 837(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2024-04-19
查看liuliu100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-24 12:03
  建议先换别的程序试一下,先确认程序有没有问题,我记得有一次修改子程序没有保存到控制器,第二天关机开机控制器报错
  mpe720软件有导入导出功能,我接触的是CPU nsc60
  
liuliu100
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 454 个
工控威望: 598 点
下载积分: 14012 分
在线时间: 837(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2024-04-19
查看liuliu100的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-24 15:58
引用
引用第3楼panguancheng于2020-05-24 14:23发表的  :

卷线机大神


行家啊

我接触的是日特串激有刷转子绕线机和串激有刷定子绕线机,无刷定子绕线机,都是安川伺服运动卡控制器四轴的。