liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 504 点
下载积分: 980 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-03-29
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-23 14:48
有没有大佬知道台达的PLC  SV2系列定位的极限输入是怎么设置的,看手册也没有详细的说明.不像三菱的比如定义X5 正极限   X6负极限    只要X5串一个M8XXX   X6也串一个M8XXX就可以,台达的是怎么操作的手册上写的是一头雾水....求大佬告知一下.非常感谢!
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
marksman_01
一起进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 418 个
工控威望: 460 点
下载积分: 3151 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2019-06-01
最后登录: 2024-04-24
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-25 12:37
台达的也是一样,第一组  Y0 Y1:脉冲和方向,X4:近点信号,X5负极限,正极限可以选其他未占用的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(liuqiang2012) 真诚感谢!