山东滕州
老骥伏枥 志在千里
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2024-04-09
查看山东滕州的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-17 17:25
电机星三角启动的问题!首先描述一下问题

工厂改造安装,有全新的也有旧的电机。
有几台电机三角形运行电机不转,启动切换都正常(启动都是正转)

在电机端调相让电机反转,启动运行都正常,然后去电源端调相让电机正转,启动运行也都正常。


有些电机在电机端调相一切正常,有些电机必须在电源端调相才能正常。


问题来了,同样是改变相序调相,为什么有几个电机必须要在电源端调相才能正反转启动运行都正常。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-18 10:48
星三角降压启动如果要改变电机运转方向,最简便的方法是只要调换电源进线的任何两根线。如果去改变电机端子上的6根线也可以,只是麻烦点。只换进来的电源线最方便。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 18327 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-05-07
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-18 10:48
引用
引用第3楼tingfenghu于2020-05-17 21:32发表的  :
星三角调转向,电源端调2根线,电机端要调4根线。

对的
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。