山东滕州
老骥伏枥 志在千里
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2010-01-11
最后登录: 2024-04-09
查看山东滕州的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-17 17:25
电机星三角启动的问题!首先描述一下问题

工厂改造安装,有全新的也有旧的电机。
有几台电机三角形运行电机不转,启动切换都正常(启动都是正转)

在电机端调相让电机反转,启动运行都正常,然后去电源端调相让电机正转,启动运行也都正常。


有些电机在电机端调相一切正常,有些电机必须在电源端调相才能正常。


问题来了,同样是改变相序调相,为什么有几个电机必须要在电源端调相才能正反转启动运行都正常。
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
honggun
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1447 个
工控威望: 6869 点
下载积分: 24976 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2024-05-14
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-17 18:32
理解了怎么调都行