denghong
我是一只草泥马.!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2007-10-12
最后登录: 2024-05-16
查看denghong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 10:25
图片:
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 10:37
应该不是哪一台漏,而是都有轻微漏电,加起来漏电超过30导致总闸跳。总闸选漏电电流大的,或者不要漏电的。下挂设备如果想查的话就比较麻烦了,需要逐个排查接线点。
sarazyn
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2019-04-03
最后登录: 2023-03-11
查看sarazyn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-13 11:06
我没查过漏电。不过可以建议你先检查一下设备接地,做好接地以后逐点检查外壳和用电部分对地电压。
引用
引用第6楼denghong于2020-05-13 10:58发表的  :

有方法排查吗