denghong
我是一只草泥马.!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1173 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2007-10-12
最后登录: 2024-05-16
查看denghong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 10:25
图片:
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 797 点
下载积分: 6676 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-05-15
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 20:28
引用
引用楼主denghong于2020-05-13 10:25发表的 电工基础没学好 :
1、你下面四台设备的各自额定电流是多少?总电流是否等于或接近总开关的额定电流?

2、如果总开关的额定电流等于或稍大于下面四台设备的额定电流总和,你有可能是过载跳闸,如果你下面的设备有冲击电流的话,那出现跳闸的可能性机会更大。

3、排除第2点可能性的话,就有可能像前面有人说的各台设备的泄漏电流总和等于总开关的漏电保护动作电流,此时你就要将总开关的漏电保护动作电流改用大于30mA以上的漏电保护开关,如75mA、100mA、150mA的,漏电保护动作电流最大不要超过200mA漏电保护开关。

4、排查漏电故障要逐步一台一台设备投入运行,当投入到那台出现跳闸,就暂定故障点,然后再先单独将其投入运行一段时间看其是否跳闸,不跳闸的话就继续逐台投入其他的设备运行,这样逐台排查。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(笛大大丶) 热心助人!