zxl2216910
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 99 点
下载积分: 2332 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2022-11-29
查看zxl2216910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-12 19:30
【求助贴】三菱长按一定时间按钮位反转怎么写?
    我是新手,找了一个课题,功能都实现了,就是手自动切换按钮在自动状态下,再按该按钮切换到手动,相当于是急停一样,没什么好办法解决,就想让手自动按钮设置成长按3-5秒才能动作,不知道怎么实现?请大神们指点一下!!!
练习课题相关文件见附件。包含触摸屏、程序和功能要求。
[ 此帖被zxl2216910在2020-05-19 13:05重新编辑 ]
附件: 传输带系统.zip (466 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
eledesigner
懂一点点
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1659 个
工控威望: 1913 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 2072(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-05-04
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 14:01
楼主不行吗,得用功一点