事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
iftengfree
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 178 点
下载积分: 851 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2016-09-18
最后登录: 2024-05-10
查看iftengfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-08 13:16
用晶体管输出的放大板就可以了,用固态继电器就成本高一点