事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1506 个
工控威望: 1729 点
下载积分: 6174 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-14
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-10 16:51
继电器控制继电器,直接反向并一个二极管,注意耐压和电流。一般都用4007.你也可以用场馆驱动,这玩意就不会拉弧