楼主  发表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
haoqing
级别: VIP会员
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 1790 点
下载积分: 128 分
在线时间: 970(小时)
注册时间: 2006-11-25
最后登录: 2024-03-05
查看haoqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-10 13:08
直流的加电容无用,加二极管和电阻.二极管串联电阻,电阻值根据电流 大小调节.阻值太高了起不到消弧效果.太低了会击穿 二极管.

交流电路中可以采用 电容,也要加限流电阻.