thor206400
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 182 点
下载积分: 468 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2008-10-18
最后登录: 2022-09-15
查看thor206400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-05 20:57
描述:CPU
图片:
如题  由于PLC时间较老
CVM1-CPU11-V2  CPU上  20针的通讯口电缆市面上很难找到,用CUP  下面那个RS232 /RS422 ,  9针的口连不上编程软件,   rs232 转USB 线缆 此线缆适用于CQM1H/CPM2C的编程线缆没问题   ,淘宝采购线缆,老板告知可以通讯的。
DIP 6个拨码开关  1 和3  ON ,其他都是OFF ,表示通讯波特率9600, Host link 通讯设置
用CX program 9.6 自动搜寻时 9600 , even , 7 , 2 ,CPU  COMME指示灯亮  正面已经通讯上,指示编程软件没反应,提示连接失败。是不是下面这个9针的口就是不能连编程软件的。
我感觉这个端口就只能和上位机数据通讯,不能做编程软件通讯。请大神指点迷津。。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8160 个
工控威望: 10289 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 2942(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-04-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-23 17:50
这个外设编程口电缆和CQM1系列,CQM1H系列,C200HE系列,CJ1M系列相同的。
底下的9孔口也支持连接编程软件的。只是要注意你联机选择的通信协议方式。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。