kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-03 14:51
本人用三菱FX1S编的顺控程序,一共只有S0、S20-S24这几步,一个循环大约4分钟。要实现x10有输入信号时T8开始计时,如果30分后还是有输入就要输出报警指示灯Y7,同时实现停机。现在在S0步编写程序实现上述功能,发现当程序运行到S20后各步时,T8停止计时并且复位了。有什么办法可以实现T8一直在计时?
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20553 分
在线时间: 1013(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-11
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 12:16
T8在S0裡面,離開S0當然就復位了阿
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 20553 分
在线时间: 1013(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-11
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-06 12:57
test.rar (168 K) 下载次数:43
改了一下,Y10,Y3不知道你要做甚麼所以沒處理,其他的應該跟你原來差不多