kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-03 14:51
本人用三菱FX1S编的顺控程序,一共只有S0、S20-S24这几步,一个循环大约4分钟。要实现x10有输入信号时T8开始计时,如果30分后还是有输入就要输出报警指示灯Y7,同时实现停机。现在在S0步编写程序实现上述功能,发现当程序运行到S20后各步时,T8停止计时并且复位了。有什么办法可以实现T8一直在计时?
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1683 个
工控威望: 1815 点
下载积分: 110831 分
在线时间: 1797(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-05-11
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-29 10:53
输出部分可以用急停做步进程序,放在一起很直观,易读
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件