huangaijia
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 702 个
工控威望: 2592 点
下载积分: 9336 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2019-07-22
最后登录: 2024-05-12
查看huangaijia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-20 17:32
图片:
图片:
图片:
公司有一个6米高的走线槽 有电流的时候 声音很大 有什么好的方法 消除声音
rubin_pan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 224 点
下载积分: 19770 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2023-11-27
查看rubin_pan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-21 09:48
三相平衡,合成磁场为零,就不会有电流声。
楼主留言:
三相实测最大相差60A左右 这个没办法绝对的平衡啊
rubin_pan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 224 点
下载积分: 19770 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2023-11-27
查看rubin_pan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-21 13:58
走了几条电缆?多大平米的?千万别用一根电缆接一相。
楼主留言:
走了8根电缆 300的6根 零线一根50 一根95的
rubin_pan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 224 点
下载积分: 19770 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2023-11-27
查看rubin_pan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-22 09:25
电缆几芯的?电缆没零线吗?为何还要另外加零线?你不会是用单芯的电线吧?
[ 此帖被rubin_pan在2020-04-22 10:43重新编辑 ]