楼主  发表于: 2020-04-16 08:31
如题。
昨天维修设备过程中发现PLC可能存在故障(多数输出点频繁闪烁),断电更换新的PLC后主空开送电,按下电源启动时所有的接触器同时都吸合了,但是此时新的PLC还没有写入控制程序,PLC只有POWER灯亮,输出点一个都没有亮,查找线路未发现问题,更换了2个新的PLC均出现同样的问题。实在没有办法换回之前的故障PLC,该问题消失。

求解各位大神,这到底是咋回事,从来没有遇到过的问题,疑惑中。。。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1095(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-05-11
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-16 09:14
感觉有点像漏电的情形
楼主留言:
查了公共线,没有发现问题,关键是有问题的PLC换回去没有出现同样的故障
Your happiness is everything.