为什么X0启动以后,C0只计数一次,是两个上升延太接近了吗
hefq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 1481(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-12
查看hefq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-11 22:29
引用
引用第10楼13771165220于2020-04-11 16:58发表的  :
有了图终于看到了,8楼说的是对的,虽然在同一周期X0,Y1都出上升沿,但是计算程序再中间,经历的是两个扫描周期,加入一小步就看出来了。

你是对的,X0按下后
第一个周期  andp X0 =ON    andp Y0 =OFF    C0前的结点是ON
第二个周期  andp X0 =OFF    andp Y0 =ON    C0前的结点是ON
第三个周期  andp X0 =OFF    andp Y0 =OFF    C0前的结点是OFF
虽然在连续的两个周期内出现了两个上升沿,但C0前的结点只能检测到1个上升沿