拱白菜的猪
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 1290 点
下载积分: 537 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2019-09-29
最后登录: 2021-07-08
查看拱白菜的猪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-08 11:34
我司现在准备做配电改造,从一个车间的变压器出线柜拉电缆到新车间的动力电柜,开始打算单芯电缆,五线过去,大概有6路电缆需要拉,领导提出能否在新车间做接地网,每一路电缆可少一根,从成本上减少了许多,这个做接地网的方法是否可行,我们的配电房是零、地共用的,TN-C-S系统
li051005
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 9844 分
在线时间: 414(小时)
注册时间: 2013-05-10
最后登录: 2024-05-02
查看li051005的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-08 15:22
做接地网重复接零当然更好,又可以把三相五线变为三相四线,省了一条线,当然可行