楼主  发表于: 2020-04-08 11:34
我司现在准备做配电改造,从一个车间的变压器出线柜拉电缆到新车间的动力电柜,开始打算单芯电缆,五线过去,大概有6路电缆需要拉,领导提出能否在新车间做接地网,每一路电缆可少一根,从成本上减少了许多,这个做接地网的方法是否可行,我们的配电房是零、地共用的,TN-C-S系统
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 10721 个
工控威望: 17874 点
下载积分: 10336 分
在线时间: 2632(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-05-01
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-08 12:13
可以的,TN-C-S
三人行者必有我师 ,择其善者而从之