杨胜刚123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 208 点
下载积分: 887 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-09
查看杨胜刚123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-30 17:14
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
三菱FX3U与欧姆龙E5CC通讯485通讯不上问题,高手帮看看什么情况?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3718(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-20
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-30 18:33
程序不全,
没有看到复位M8123,

发送和接收之间尽量设置一定时间间隔,
MODBUS协议,报文开始至少需要间隔3.5个字符的时间。
楼主留言:
好了  谢谢  线接反了粗心了
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/