huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 5953 点
下载积分: 375 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-05-14
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-26 11:42
图片:
三菱PLC梯形图结尾没有END,如图,这是怎样回事啊。  PLC程序在附件,请大家帮忙看下问题在哪里。
附件: XX.rar (169 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
fx5u.taobao.com
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 5953 点
下载积分: 375 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-05-14
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-27 11:34
第一种有可能,FX-GP/WIN-C只能安装在XP上了 ,所以现在无法去验证了。第二:程序没有丢失,因为下载到PLC里面,设备可以正常运行。
引用
引用第2楼菜鸟入行于2020-03-26 16:19发表的  :
我想到2种可能
1、  用早期软件编程的,那时都没END,比如FX-GP/WIN-C
2、  部分程序丢失了。
fx5u.taobao.com