现有M0-M19,共20个继电器,继电器的状态由用户控制,没任何规律。计划采用步进指令编程,现要求第一步读取M0-M19的第一个为ON的继电器,后面剩下的暂不理会,转到下一个流程,流程结束再次转到该流程时读取第一个和第二个位ON的继电器。以此类推。咨询过三菱的客户电话,答复是继电器两两一组,先用SUM指令求置ON总和,再用ENCO编码指令找到状态为ON的继电器的位置,然后在通过变址寄存器做出相应的动作。但现在问题是使找到第一个为ON的后剩下的就暂不理会。有哪些大神有类似的经验或者思路提供下,谢谢!PLC为3GA
[ 此帖被新手在2020-04-26 08:58重新编辑 ]
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1262 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 5422 分
在线时间: 833(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-06-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-28 16:35
用SUM指令去找1个ON的 2个ON的 3个ON的等等  然后找到了以后就丢到缓存区  执行完一个ON的  然后再去执行2个ON的 以此类推 就是感觉缓存用的有点多 一次占用20个 理论上会占用400个辅助继电器
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(新手) 热心助人!
    wangnaizhi
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1262 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 5422 分
    在线时间: 833(小时)
    注册时间: 2015-08-31
    最后登录: 2024-06-14
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-05-07 16:29
    引用
    引用第20楼新手于2020-04-30 09:31发表的  :

    对,也是这样做的,但就还差一点点。

    还差什么?