楼主  发表于: 2020-03-11 23:26
图片:
图片:
用3U和一个8通道的温控模块通过485BD-ADP,两线制接线来通讯,来读取每个通道温度数据,另外,外加4个温控器通过通讯来设定温度数据,不读取只设定而已,人机上显示温控模块各个数据。但是系统经常出现通讯故障,人机数据一动不动,然后关电重启一下设备又正常了,程序如下,各位大神看一下哪有问题,是不是程序有问题,或是硬件哪有问题?
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3668 点
下载积分: 29979 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-05-08
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-12 08:03
看一下通讯范例。读和写不能同时进行。也不能同时读写两条及以上指令。
楼主留言:
像第二张图是读取模块8通道温度数据,每隔800毫秒采样一次那样,M100是写入时断开读取回路,不让写入和读取同时进行,程序有没有问题呢?
lijinniu
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 3668 点
下载积分: 29979 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间: 2007-08-17
最后登录: 2024-05-08
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-13 13:57
读取和写还是用时间隔开。你的程序有点小问题。M100是在写的时候才断开,有可能这时还在读。所以会发生通讯问题。