tzyfl4444
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 424(小时)
注册时间: 2016-01-05
最后登录: 2024-05-15
查看tzyfl4444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-26 12:25
能改吗。请教下,谢谢了
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 455 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2015-04-29
最后登录: 2024-05-14
查看wo0712的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-03 09:04
FX3U-48MT/ESS与FX3U-48MT/ES-A程序完全可以互换。
只是FX3U-48MT/ESS为源型输出,Y点有输出时输出的是高电平24V。
只是FX3U-48MT/ES-A为漏型输出,Y点有输出时输出的是低电平0V。
举个例子:
控制继电器:
      FX3U-48MT/ESS:继电器线圈的+极接Y点,-极接0V;而FX3U-48MT/ES-A则是+极接24V,-极接Y点。
控制伺服、步进:
       FX3U-48MT/ESS:PULS+接Y点,PULS-接0V;而FX3U-48MT/ES-A则是PULS+接24V点,PULS-接Y点。
希望有用!