楼主  发表于: 2020-02-20 15:44
                各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
                
         因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?

          还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?    
        
           请指教,感谢!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
刘振华
学技术同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 325 点
下载积分: 4383 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2020-02-18
最后登录: 2023-02-06
查看刘振华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-24 19:11
     4线制的传感器,220v供电,输出4-20ma模拟量电流,这种传感器你没见过吗,别以为模拟量只有24v的。