caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-03-04
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-20 15:44
                各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
                
         因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?

          还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?    
        
           请指教,感谢!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34831 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-29
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-21 20:02
接线错误吧。
上接线图就知道了