caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-03-04
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-20 15:44
                各位路过的大神,请问一个三菱FX5-4AD的模拟量模块,能否同时接以24V电源输出4-20ma的传感器和以220V电源输出4-20ma的传感器啊??
                
         因为之前的都是接的24V电源的传感器,现在加了一个220V的输出4-20ma的传感器后,整个PLC的信号都没了,是不是要更换这个传感器,或者加隔离模块?

          还或者是因为加的模拟量模块太多,总电源功率不够啊 ?    
        
           请指教,感谢!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9552 个
工控威望: 8436 点
下载积分: 16342 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-20 18:03
4AD 信号只能直流。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9552 个
工控威望: 8436 点
下载积分: 16342 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-24 15:35
如果供电和输出信号是隔离的,那没问题。

如果供电正好又是输出信号的电源,那不行。

你这个情况,最好单独用表测量一下那一路的信号。如果电压电流都在范围内,那再检查下接线,还有PLC的参数设置。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水