neuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 129 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2017-12-23
最后登录: 2024-05-08
查看neuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-18 21:17
设备故障停机了,设备用的是总线伺服MR-J2M-P8B,之前都是用的脉冲,总线的不懂,查了下说明书

E6报警是急停报警,SG和EM1未接造成(这个没用,CN3压根就没接)

但是E7报警也是急停报警,是属于控制器急停报警

原因:强制停止信号输入到了伺服控制器中    解决方式:关闭强制停止信号

问题:怎么关闭这个强制停止信号啊??


tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3418 个
工控威望: 20954 点
下载积分: 21758 分
在线时间: 1712(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-30
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-19 17:20
要么禁用EM2要么短接要么自动ON
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(neuser)
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!